Автор Тема: Проблема Хандровера - использование в контроллере БС №0  (Прочитано 391 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ZhitnikovBV

  • Читатель
  • *
  • Сообщений: 7
Переодически возникают сбои в работе DECT связи. Плохо работает хендровер, связь частенько рвется при переходе с одной БС на другую. Через время вообще появляются прерывания при разговоре без перемещения между базовыми станциями. При перезагрузке связь налаживается на некоторое время. Перезагружать приходится часто, ищу решение данного вопроса. Теперь вопрос такой: я проходил обучение в аккадемии по DX500 и на лекциях при изучении таблицы cell, было указано, что использовать базовую станцию БС№0 нельзя, она отдана под поток. Можете подробнее объяснить, что это значит. (Может конечно я неверно записал.) У нас в КБС используются все 12 базовых станций, то есть и 0-ая тоже используется. Может ли это быть источником проблемы?

Оффлайн Хавруник А. М.

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 841
Цитировать
...использовать базовую станцию БС№0 нельзя...
Я вам такого не говорил. Мы пропускаем БС0 только для удобства обслуживания. Если 0-й поток идёт на опорную АТС, то 0-ю БС нельзя к нему подключить и номер БС не будет совпадать с номером потока.

По поводу пропадания связи:
как у вас настроена синхронизация?
какая версия ПО?
Для регистрации на форуме пишите на hawrunik_a.m@raps.edu.ru

Оффлайн ZhitnikovBV

  • Читатель
  • *
  • Сообщений: 7
Здравствуйте. В файле логи таблиц выложил с версиями ПО, настройками. Платы КБС используются версии 2,2. Физически на КБС-0 джампер jp13 не стоит (контакты разомкнуты), на остальных КБС 1,2,3 джампер jp13 установлен (контакты замкнуты).

Оффлайн Хавруник А. М.

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 841
Оба файла вложения одинаковые.
У вас по базам пара синхронизации подключена везде?
Покажите состояние БC команда DD CELL
Для регистрации на форуме пишите на hawrunik_a.m@raps.edu.ru

Оффлайн ZhitnikovBV

  • Читатель
  • *
  • Сообщений: 7
По схемам и судя по кроссу, пара синхронизации подключена ко всем БС. Работник присутствовавший при монтаже утверждает, что ко всем. Есть несколько БС,например в КБС №0, которые прокинуты по оптике. Прикладываю логи c dd cell и t cell.

Оффлайн Хавруник А. М.

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 841
Посмотрите, что показывает dd cell
00>dd cell
00>Состояние базовых станций:
00>=============================================================================
00>  N, пN  З, фN qF 1-ур Состояние    САКXM Ан Tш вK Пит. nCh nBh Слоты
00>-----------------------------------------------------------------------------
00>  0,000 00,000  0  +   Активна      ++++- 12 26  +        -   - ............
00>  1,001 00,001  1  +   Активна      ++++- 12 24  +        -   - ............
00>  2,002 00,002  2  +   Активна      +++++ 12 23  +        -   - ............
00>  3,003 00,003  3  +   Активна      ++++- 12 25  +        -   - ............
00>  4,004 00,004  4  +   Активна      ++++- 12 33  +        -   - ............
00>  6,006 00,006  6  +   Активна      ++++- 12 32  + +      -   - ............
00>  7,007 00,007  7  +   Активна      ++++- 12 30  +        -   - ............
00>  8,008 00,008  8  +   Активна      ++++- 12 33  +        -   - ............
00>  9,009 00,009  9  +   Активна      +++++ 12 37  +        -   - ............
00> 10,010 00,010 10  +   Активна      ++++- 12 23  +        -   - ............
00> 11,011 00,011 11  +   Активна      ++++- 12 39  + +      -   - ............
00>=============================================================================

Там, где М отмечен "-" есть синхронизация от КБС, "+" - нет синхронизации (не будет и хэндовера на эту БС)
По индикации на БС желтый индикатор мигает медленно - нет внешней синхронизации, горит постоянно - есть.
БС подключенные через оптику могут получить синхронизацию только от каналообразования, которое должно быть синхронно с КБС.
Обратите внимание на кассету, где установлены КБС. Там есть перемычка на КБС Jp13. Один КБС ведущий (перемычка разомкнута), остальные КБС ведомые (перемычка замкнута). Перемычки должны совпадать с таблицей - кто ведущий см. таблицу T Dectc (пар.3 стоит "-")

Хэндовер  между БС может несрабатывать, если зоны покрытия соседних БС почти не перекрываются. Нужно мерить измерительной трубкой - должна быть в комплекте.

Какой цвет кросс-платы на кассете?
 
А выход на город (опорную АТС) у вас есть?
Что настроено в таблице T Synch?
« Последнее редактирование: 05.10.2018, 10:03:20 от Хавруник А. М. »
Для регистрации на форуме пишите на hawrunik_a.m@raps.edu.ru

Оффлайн ZhitnikovBV

  • Читатель
  • *
  • Сообщений: 7
Добрый день.
1) Выход в на городскую АТС у нас есть. Но как я понял, синхронизацию мы берем не из города. Таблицы Synch прилагаю.
2) Зоны покрытия пересекаются. Бывает, идешь с трубкой, показывает 20 процентов сигнал, тут же переключается на другую БС и показывает 60 процентов. Иногда просто рвется и тут же 60 процентов.
3) Перемычки установлены так, как Вы указали.
4) Цвет кросс-платы - зеленый
5) На БС индикация - нормальная, синхронизация есть, горит постоянно.

Еще сегодня столкнулись с проблемой. Подключили БС к КБС витой парой (длина кабеля 300 метров) без экранизации, КБС не видит базовую станцию. Сама БС показывает подключение Е1, но отсутствует синхронизация фрейма. Подключили на кабель длиной 2 метра - сразу все нормально. Длинный кабель заведомо рабочий, при такой длине жила имеет сопротивление 25 Ом. Питание БС пробовали как внешнее так и внутреннее. В книге написано, что максимальная длина кабеля может быть 1 километр.  Действительно ли это так? Может еще какие то таблицы править надо, я что-то не нашел...

Оффлайн Хавруник А. М.

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 841
Еще сегодня столкнулись с проблемой. Подключили БС к КБС витой парой (длина кабеля 300 метров) без экранизации, КБС не видит базовую станцию. Сама БС показывает подключение Е1, но отсутствует синхронизация фрейма. Подключили на кабель длиной 2 метра - сразу все нормально. Длинный кабель заведомо рабочий, при такой длине жила имеет сопротивление 25 Ом. Питание БС пробовали как внешнее так и внутреннее. В книге написано, что максимальная длина кабеля может быть 1 километр.  Действительно ли это так? Может еще какие то таблицы править надо, я что-то не нашел...
Да, всё верно 1 км должно работать. Может какой-то брак или наводки, другую базу не пробовали подключить?
Можно настроить расстояние до БС в табл CELL
Для регистрации на форуме пишите на hawrunik_a.m@raps.edu.ru

Оффлайн ZhitnikovBV

  • Читатель
  • *
  • Сообщений: 7
Так и не можем победить плохой хендовер. Продолжаю искать возможные причины. Вопрос: могут ли сами трубки плохо работать по хэндоверу? Если да, то какие модели хорошо работают с миником DECT? Повторюсь, иногда переключается с базы на базу нормально. Но периодически бывает следующее: подключается к одной БС и держит ее до последнего. Отхожу от первой БС уровень постепенно падает до 13%-20%, уже стою под другой БС в упор, но переключения нет. Проходит полминуты, переключается и показывает уровень сигнала 60%-80%. Данные по сигналу брал с трубки Gigaset C810H, с включенной функцией замера сигнала через сервисное меню трубки. У кого есть еще версии возможной причины? Модели используемых нами трубок: C47H, C470, C610H. Трубки модели C530H -новые у нас, работают хуже всех, интересно услышать по ним мнения и C810H - работают получше, проблема проявляется реже.

Оффлайн Хавруник А. М.

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 841
Может версию обновить? какая у вас версия ПО? Посмотрите:
ver
dd ver
Для регистрации на форуме пишите на hawrunik_a.m@raps.edu.ru

Оффлайн ZhitnikovBV

  • Читатель
  • *
  • Сообщений: 7
КБС -  версия ПО-2.114
БС -    версия ПО-9016, у всех одинаковая версия, а на одной версия ПО-9017.
Есть ли версии по новее? Если есть, дайте пожалуйста ссылку. попробую обновить.