Автор Тема: Терминальное управление  (Прочитано 521 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Хавруник А. М.

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 818
Терминальное управление
« : 13.12.2017, 18:36:15 »
Терминальное управление (ТУ) позволяет управлять удаленным DX-500 через встречный DX-500. Для организации ТУ необходимо иметь рабочий (открытый) поток Е1 с сигнализацией EDSS1. Управление осуществляется по специальным битам 16-го канала, скорость канала - 9600 бит/сек. ТУ не позволяет удалённо проводить Мониторинг, Тарификацию и Сохранение/Загрузку конфигурации (команда DB). Существует два варианта ТУ - защищённое (требует спецверсию ПО и дополнительного сервера защиты) и незащищённое. В данном примере рассмотрен незащищённый вариант.

Для примера, станции соединены по следующей схеме:


Настраиваем индексы станций для ТУ (параметр 6-й таб. Sys)
На первой станции установим индекс 1, на второй 2. Индекс терминального управления (Nту) может иметь до 3-х знаков, ноль не используется, т.к. это дефолтовое значение.

Nту первой станции - 1
08>t sys
08:Системные Параметры:
  ============================================================
       DK Гл.  Префикс Код                       Жалобы
   Nпп Центра  АОН     зоны  Тарификация НФТ NТу NТу DK НМ иА
  ------------------------------------------------------------
     0    1    2       3     4             5   6   7  8  9 10
  ------------------------------------------------------------
     0   08                  (e)Внешние    0   1   0 00  -  -
  ===============================================================


Nту второй станции - 2

17.05.05-10:26:00  00>t sys
17.05.05-10:26:05  00:Системные Параметры:
17.05.05-10:26:05  ============================================================
17.05.05-10:26:05       DK Гл.  Префикс Код                       Жалобы
17.05.05-10:26:05   Nпп Центра  АОН     зоны  Тарификация НФТ NТу NТу DK НМ иА
17.05.05-10:26:05  ------------------------------------------------------------
17.05.05-10:26:05     0    1    2       3     4             5   6   7  8  9 10
17.05.05-10:26:05  ------------------------------------------------------------
17.05.05-10:26:05     0   00                  (e)Внешние    0   2   0 00  -  -
17.05.05-10:26:05  ===============================================================


Затем, прописываем пути терминального управления в таблице Termw. Нужно указать, каким потом ваша станция смотрит на встречную, у которой оговоренный выше индекс терминального управления.

Можно указать до 32 направлений. Параметр 1 и 2 показывает Nту удалённых станций, на которые мы будем обращаться с нашей станции. Если в диапазоне более одной станции (сеть станций), то необходимо указать сначала младший номер Nту в параметре "от", затем старший номер Nту в параметре "до". Параметр "Ф" - использовать или нет данное направление.  Параметры "DK" и "Канал" - это адрес потока вашей станции, который идёт в сторону станций с индексами Nту в диаппазоне "от" и "до". 2-ое направление - резервное, для кольцевых схем.

Согласно схеме, первая станция будет обращаться по потоку 01-2 на станцию с индексом Nту=2:
17.05.05-10:52:14  08>t termw
17.05.05-10:52:29  08:Терминальные направления:
17.05.05-10:52:29  ======================================
17.05.05-10:52:29        -Куда-   -- 1-ое --   -- 2-ое --
17.05.05-10:52:29    N   oт  до   Ф DK Канал   Ф DK Канал
17.05.05-10:52:30  --------------------------------------
17.05.05-10:52:30    0    1   2   3  4   5     6  7   8
17.05.05-10:52:30  --------------------------------------
17.05.05-10:52:30    0    2   2   + 01   2     - 00   0
17.05.05-10:52:30  ======================================


Вторая станция будет обращаться по потоку 00-0 на станцию с индексом Nту=1:
17.05.05-10:52:14  00>t termw
17.05.05-10:52:29  00:Терминальные направления:
17.05.05-10:52:29  ======================================
17.05.05-10:52:29        -Куда-   -- 1-ое --   -- 2-ое --
17.05.05-10:52:29    N   oт  до   Ф DK Канал   Ф DK Канал
17.05.05-10:52:30  --------------------------------------
17.05.05-10:52:30    0    1   2   3  4   5     6  7   8
17.05.05-10:52:30  --------------------------------------
17.05.05-10:52:30    0    1   1   + 00   0     - 00   0
17.05.05-10:52:30   ======================================


Как пользоваться:
Для перехода с первой станции на станцию с индексом Nту=2 нужно указать 2,00\, где 2 - индекс Nту удалённой станции, а 00 - номер DX и номер кластера/центра встречной станции. Сообщение "*Нет такой команды." можно перевести как "Вы находитесь на удалённой станции" :)

17.05.05-11:13:32  08>2,00\
17.05.05-11:14:12  08,2,00>*Нет такой команды.
17.05.05-11:14:12  08,2,00>
17.05.05-11:14:12  08,2,00>dnum p 0 32
17.05.05-11:14:22  08,2,00>Списочные номера портов(0):
17.05.05-11:14:22  08,2,00>=================
17.05.05-11:14:22  08,2,00> Порт  Номер
17.05.05-11:14:22  08,2,00>-----------------
17.05.05-11:14:22  08,2,00>    0  310     
17.05.05-11:14:23  08,2,00>    1  311     
17.05.05-11:14:23  08,2,00>    2  322     
17.05.05-11:14:23  08,2,00>    3  ...
17.05.05-11:14:23  08,2,00>    4  ...
17.05.05-11:14:23  08,2,00>    5  ...


 
« Последнее редактирование: 13.12.2017, 20:24:08 от Хавруник А. М. »