Автор Тема: ЕвроАОН на городской 2-х проводке  (Прочитано 471 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Хавруник А. М.

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 838
Для реализации приёма номера вызывающего абонента (CLIP) по 2-х проводной СЛ от городской АТС необходим субмодуль DX-500N-02СT – приемник Caller ID.

Особенности конфигурирования УПАТС «МиниКом DX-500»
1.   Установить субмодуль DX-500N-02СT (два порта на субмодуле) в последующее платоместо с установленным субмодулем DX-500N-02T (два порта на субмодуле) и физически соединить каждую пару (например, 32-34 порты и 33-35 порты) параллельно на кроссе.
2.   Для субмодуля DX-500N-02СT в таблице port прописать сигнализацию «Caller_id» и в таблице portp, для порта 2-х проводки, в 15-м параметре поставить «+».

00>t port 32 40
 00:Конфигурация Портов:
 ===================================================================
   Порт    Тип сигн.   C Д Тн OC Исх. Вх.  ПH Шт ТнО Cр Гпн кАОН Вк
 -------------------------------------------------------------------
    0        1         2 3  4  5   6    7   8  9  10 11  12  13  14
 -------------------------------------------------------------------
   32,1-00 (T)Город    + +  +  -   0    0   0  0   0  -   0   0   -
   33,1-00 (T)Город    + +  +  -   0    0   0  0   0  -   0   0   -
   34,1-01 caller_id   + -  -  -   0    0   0  0   0  -   0   0   -
   35,1-01 caller_id   + -  -  -   0    0   0  0   0  -   0   0   -
 ===================================================================

 00>t portp 32
 00:Параметры Сигнализаций Портов:
 =====================================================================
  Порт Тип/Параметры:
 ---------------------------------------------------------------------
    32 (T)Город   
1.Импульс декадной цифры (импульс+пауза=100) (мс).   50 (20/90/10)
2.Межцифровая пауза в декаде (мс). . . . . . . . .  600 (100/800/100)
3.Импульс цифры dtmf (мс). . . . . . . . . . . . .  100 (20/160/20)
4.Минимальная длит-ть импульса сигнала 'занято' (м  300 (100/1600/100)
5.Максимальная длит-ть импульса сигнала 'занято' (  700 (100/1600/100)
6.Минимальная длит-ть паузы сигнала 'занято' (мс).  300 (100/1600/100)
7.Максимальная длит-ть паузы сигнала 'занято' (мс)  700 (100/1600/100)
8.Число импульсов по которым детектируем 'занято'.     4 (1/16/1)
9.Уровень сигнала запрос АОН (500Гц) . . . . . . .    -6 дБ  (0/-15/1)
10.Номер набора коэффициентов Sicofi (для Sicofi) .     0 (0/15/1)
11.Длительность импульса запроса АОН (0-непрерывн.)   100 (0/750/50)
12.Длительность паузы импульсного запроса АОН . . .   200 (50/350/10)
13.Полное время приема кодограммы АОН . . . . . . . 1300(800/1500/100)
14.Максимальная длительность разговора. . . . . . .     0 (0/70/10)
15.Флаг детектирования caller_id. . . . . . . . . .  '+'
 =====================================================================

00>dps 32 40
 Состояния портов:
 ================================================================
  Порт     Тип       Сигнализация Сервис  Занят  Кк Бл Примечание
 ----------------------------------------------------------------
   32,1-00 [Город  ] (T)Город       +      -           
   33,1-00 [Город  ] (T)Город       +      -           
   34,1-01 [Call_ID] caller_id      +      -           
   35,1-01 [Call_ID] caller_id      +      -           
 ================================================================


« Последнее редактирование: 19.12.2017, 12:38:47 от Хавруник А. М. »
Для регистрации на форуме пишите на hawrunik_a.m@raps.edu.ru