Автор Тема: Пропадание потока, перезапуск портов  (Прочитано 2576 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн karaganda-s

  • Читатель
  • *
  • Сообщений: 4
Всем доброго дня! Я на форуме в статусе новенького, поэтому прошу заранее меня извинить за возможные казусы. Зовут меня Сергей, я из Казахстана, города Караганды. Да-ДА - именно оттуда. Такой город есть и он не в Африке, как думают многие... :).  Вопрос будет следующий, может кто сталкивался с похожей ситуацией, аппаратура DX-500 ЖТ, мостовая станция, DUAL - система СМА фиксирует постоянный перезапуск аналоговой платы, точнее портов второго кластера. В ДС пишет: нет памяти для приема/передачи сообщений (ИКМ канал 2 уровень). По команде Dhe: последняя тяжелая ошибка t= 3,w1=0003,w2=0000,w3=0000. Плюс по команде DCNT L большое количество "повтор передач" и "нет буферов". Соответственно пропадает поток и как следствие все связи. Вот пока и всё. Александр Михайлович - привет и ВАМ! Если нужны будут какие либо дополнительные данные, я готов ответить. Жду советов, с уважением Сергей.

Оффлайн Хавруник А. М.

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 870
Привет Караганда!
Вопрос: вы ошибки, счетчики обнуляете? Если не обнулять хотя бы раз в месяц, может память переполнится.
Для регистрации на форуме пишите на hawrunik_a.m@raps.edu.ru

Оффлайн karaganda-s

  • Читатель
  • *
  • Сообщений: 4
Ежедневно с 7:00 ошибки удаляются по всем станциям.

Оффлайн Хавруник А. М.

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 870
Какое железо и версию не обновляли недавно?
Для регистрации на форуме пишите на hawrunik_a.m@raps.edu.ru

Оффлайн karaganda-s

  • Читатель
  • *
  • Сообщений: 4
DX-500N, ver. 2.225. Версия уже давно.

Оффлайн Хавруник А. М.

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 870
тех. поддержка информтехники говорит, что нужно поставить этот поток на мониторинг и проанализировать, откуда идут сбои.
Соберите мониторинг и выложите на форум - посмотрим.
Для регистрации на форуме пишите на hawrunik_a.m@raps.edu.ru

Оффлайн karaganda-s

  • Читатель
  • *
  • Сообщений: 4
Хорошо. Но, я с мониторингом сталкивался один раз и ставил только порт. Как быть с потоком, что нужно поставить вместо?

Оффлайн Хавруник А. М.

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 870
В кластере потока команда
SD D  0 0

(0 0 - нулевой поток, 1 1 - первый поток ...)
потом перевести данные с кластера потока в плату, где ПК с терминалом
SD S M 0 08
08 - плата, где ПК
В 08 плате команда
sd s m 1234
1234 - имя файла
Для регистрации на форуме пишите на hawrunik_a.m@raps.edu.ru