Автор Тема: Re: Версия 3384 (для серии DX500L)  (Прочитано 2094 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ssharipov

  • Читатель
  • *
  • Сообщений: 30
Вопрос: Какая минимальная версия прошивки, которую можно обновить до 3.384.
И второй - до какой можно обновить 2.223?
Спасибо.

Оффлайн Хавруник А. М.

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 841
Re: Re: Версия 3384 (для серии DX500L)
« Ответ #1 : 20.10.2015, 09:05:28 »
Версии серии 338х можно заливать только на платы L (выпуск с 2011 года).

2223 - Жд версия, ставится на любое железо, последняя, которая есть у меня, в этой серии 2229

Сопроводительное письмо:
2.229 от 27.04.2010 г 17:18
30-ти круговая открытая версия

Исправлено:
1.   (№1689) Вызов коммутатора в круге ПС по 1600 ГЦ через выделенный канал, если коммутатор организован как группа типа CR из 3 пультов и вызов из круга по выделенному каналу направлен на эту группу, то при нажатии "не беспокоить" на одном из двух пультов, у которых вызов "по занято" переадресован на эту же группу приходят непрерывно поступающие вызова с частотой 10Гц на пульты с ненажатой кнопкой "не беспокоить" – ошибка конфигурирования, нельзя прописывать возврат вызова по неответу на ту же группу.
2.   (№2313) Не выполняется команда записи параметров таблицы «portp» командой изменения строки, при изменении уровня приема и передачи канала ТЧ.
3.    (№2342) После выполнения перехода с 30-ти круговой версии на 24-х круговую версию необходимо выполнить перезапуск всей станции командой reset hw. Без команды перезапуска станция некорректно функционирует (t ring, rr st, dps портов, отсутствует сбор речевых каналов в кругах).
4.   (№2343) При переходе с версии с увеличенным количеством абонентов круга (24-х круговой версии) на версию со стандартным количеством абонентов круга (30-ти круговую версию) все круги смещаются в сторону уменьшения, прекращают функционировать (не работает с 2.227 версии).
5.   (№2352)На оборудовании DX-500N-ADK в режиме OBCI не работают УУГи абонентов "захваченного" кластера - не передается речь от абонента.(не работает с 2.204 версии).
6.   (№2361) Не возможно изменить тип сигнализации ikm_dss1 на канале Е1 на местный командой wl, lwl.
7.   (№2364) Индикация вх. Вызова не отображается на пульте (Optiset) при звонке на CD линии №8 местного абонента.(оба в 0 кластере) – вызвано переписыванием 0 и 1-й раскладок пульта.
8.   (№2293) Не функционируют «качели» в совмещенном круге при режиме OBCI.
9.   (№2366) Жалоба с объекта версия 2.269-2.291 (2.228-2.241). При выполнении перехода с 30-ти круговой версии на версию с увеличенным количеством абонентов 2-й кластер по команде ild не корректирует таблицу ring (возможно и др.), раздача таблиц завершается за 5с. При периодической выдаче команды ild (раз в 10 с) процедура выполняется штатно.
10.   (№2383) В совмещенном круге ПДС/ПРС (a4-РАДИО привязывается к a4_R) с механизмом "качели" после вызова диспетчером абонента станции где организован совмещенный круг и отбоя абонента снимается холд флаг с порта радио, возникает акустический свист.
11.    (2386) При заполненной таблице ZL для выключения перевода времени (+ в 1 параметре) в стандартной станции происходит правильный перевод времени в АДК и неправильный в РСМ4 и CPU - в них происходит перевод времени по старому. Обнаружено на участке Астана - Петропавловск на версии 2.291.
12.   (№1574) В тоновом режиме недоступна функция gen_code для абонентов круга – решается конфигурированием (8 параметр ТР paddp, в portp 4-й параметр 800, категория исх назначается).


Инструкция по выполнению перехода с 30-ти круговой версии ПО на 24-х круговую и обратно.
1.   Проверить состояние станции (состояние IDEC, OBCI режима не должно быть).
2.   Загрузить версию ПО (24-х круговую или 30-ти круговую, при загрузке во вторую флэш выполнить актуализацию версии).
3.   Проверить состояние станции, отсутствие режима OBCI. При наступлении режима OBCI, вывести кластер из состояния захвата портов партнера.
4.   Выдать в любом кластере команду rr 30to24 (rr 24to30) соответственно для типа перехода.
5.   Ожидать до 5 минут автоматического рестарта управляющих кластеров станции.
6.   Проверить состояние станции, сбор кругов.










« Последнее редактирование: 20.10.2015, 09:10:37 от Хавруник А. М. »