Форум РАПС

Цифровая телефония => МиниКом DX-500 => Тема начата: f9403 от 11.02.2019, 17:19:26

Название: проблема хранения настроек - Версия 3.388
Отправлено: f9403 от 11.02.2019, 17:19:26
Добрый вечер!!! возникла проблема в ver 3.388 при отключении(сбросе) станции или (08 кластера) сбрасывается (T map) то что было запрограммировано месяц назад, есть ли команда для сохранения?
Название: Re: Версия 3.388
Отправлено: Хавруник А. М. от 13.02.2019, 09:24:30

В L-железе есть временная память, куда попадают настройки после их корректировки.
Чтобы их записать в постоянную память нужно сделать reset sw в каждом процессоре перед отключением питания.

В версии 3388 перенос в постоянную память происходит автоматически с периодом около 10 сек.
Если у вас этого не происходит, возможно проблема с платой. Попробуйте что-то поменять, дать reset sw и обесточить 08
Если после возобновления работы настройки пропали, значит в ремонт плату.

Можно поменять местами 08 и 09 если с 08 проблема памяти
Название: Re: Версия 3.388
Отправлено: red от 07.03.2019, 15:09:00

В L-железе есть временная память, куда попадают настройки после их корректировки.
Чтобы их записать в постоянную память нужно сделать reset sw в каждом процессоре перед отключением питания.

В версии 3388 перенос в постоянную память происходит автоматически с периодом около 10 сек.
Если у вас этого не происходит, возможно проблема с платой. Попробуйте что-то поменять, дать reset sw и обесточить 08
Если после возобновления работы настройки пропали, значит в ремонт плату.

Можно поменять местами 08 и 09 если с 08 проблема памяти

Александр добрый день, а разве не reset pw  - перед отключением нужно давать для сохранения настроек.
Название: Re: Версия 3.388
Отправлено: Хавруник А. М. от 07.03.2019, 16:36:43

Александр добрый день, а разве не reset pw  - перед отключением нужно давать для сохранения настроек.

Да, но т.к. это все забывают, то сделали так, что  любой RESET процессора сохраняет настройки