Автор Тема: Настройки пульта Open Stage 15 Т  (Прочитано 252 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Hrustalev_IV

  • Читатель
  • *
  • Сообщений: 3
Добрый день. Существует проблема отображения времени на пультах Open Stage 15 Т: при одних и тех же настройках в таблицах t pult, t port, время и дата на одних пультах отображается, на других только дата и в нижней строке ЖКИ пульта, может есть еще какие-то дополнительные настройки?

Оффлайн Хавруник А. М.

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 852
Re: Настройки пульта Open Stage 15 Т
« Ответ #1 : 14.01.2019, 09:39:06 »
Какая версия ПО?
Для регистрации на форуме пишите на hawrunik_a.m@raps.edu.ru

Оффлайн Hrustalev_IV

  • Читатель
  • *
  • Сообщений: 3
Настройки пульта Open Stage 15 Т
« Ответ #2 : 14.01.2019, 09:47:40 »
Версия ПО-3.384 от 19.05.15

Оффлайн Хавруник А. М.

  • Администратор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 852
Re: Настройки пульта Open Stage 15 Т
« Ответ #3 : 14.01.2019, 11:42:08 »
Нужно сбросить в дефолт таблицу PORTP на портах пультов, где нет времени.
Пример Команды для 32 порта:
 
PDEF 32 

Вообще рекомендуется при переходе с версий 331х на 338х давать эту команду для всех портов в каждом ADK и для портов потоков, если используются старые сигнализации ВСК:

PDEF 0 127
« Последнее редактирование: 14.01.2019, 11:48:14 от Хавруник А. М. »
Для регистрации на форуме пишите на hawrunik_a.m@raps.edu.ru

Оффлайн Hrustalev_IV

  • Читатель
  • *
  • Сообщений: 3
Re: Настройки пульта Open Stage 15 Т
« Ответ #4 : 15.01.2019, 04:05:48 »
Cпасибо, параметры таблицы PDEF портов сбросил, время и дата отображается.